- 简答题快锅正常燃烧时,PT-9508A油压波动,应如何处理?
- 1)因为PDIC-2020A的测量值是雾化蒸汽与油的差值,所以处理PT-9508A时,一定要将PDIC-9508A打到手动状态再处理。
2)变送器的电源电压检查
将变送器的电源线拆下,测量24VDC是否正常正常。不正常:检查电源及线路。正常:进行下面检查。
3)变送器的输出检查
用电流表检查变送器的输出是否波动,波动:检查线路绝缘,确认无问题则判断为变送器故障,等具备条件时处理。不波动:检查显示仪表。