简答题FIC-504与FY-524指示偏差较大,经检查线路无故障,如何处理。
  • F.IC-504与FY-524是检测入1103-MD的MS流量,两表为同一块孔板)。
    (1)首先进行DCS上点检查,调出FI-504、FI-524观察两量是否偏差大。
    否:调出PI-504、PI-524、TI-504、TI-524观察指示值有无偏差。有:相关变送器检查处理。无:检查REGPV点FY-404、FY-524补偿范围显示是否超限。是:调整或说明,否:进行变送器检查。
    是:变送器检查处理
    (1)表零点检查,停表排污,进行零点的校准,确认哪块表有问题。
    (2)表静压误差检查修正。表取压回路漏点检查
    (3)校表。