试题详情
简答题简述接地装置安装要求。
  • ①接地角钢、扁钢、圆钢等材料规格、型号应符合设计要求,有合格证、质量证明文件并经验收符合要求。
    ②接地体顶面埋设深度应符合设计规定,当无规定时不得小于0.6m。
    ③焊接时搭接长度:圆钢与圆钢、扁钢大于6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢大于2倍扁钢宽度;扁钢与角钢应焊以钢带完成的直角形卡子或钢带本身完成直角形与角钢焊接,四面施焊。
    ④焊接部位外侧100mm范围内应进行防腐处理。
    ⑤接地线与设备连接处,设备应除去涂层,并涂抹导电膏。
    ⑥接地装置连接应可靠,接地引下线应紧贴杆身,固定均匀牢固,按设计规定留置断开点并便于打开测量,接地电阻应符合设计要求。
    ⑦接地沟回填宜选用未掺有石块及其杂物的泥土,并应分层夯实,回填后筑有100mm~300mm的防沉层,并在工程移交时回填处不应低于地面。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题