试题详情
- 简答题为什么解除闭锁式保护在反向故障时也必须提升导频功率至全功率?
-
解除闭锁式保护,是受到国外有的厂家推荐的一种纵联保护方式。它的基本原则是:在正常运行情况下,由本侧向对侧送出降低了发信功率的导频信号,当判断为发生了正方向:的故障时,将导频自动切换为另一允许跳闸频率,并同时将发信功率提升为满功率。为了解决线路发生内部短路故障时不因允许跳闸信号被短路而令纵联保护拒动,设计为只要判断内部故障方向元件动作,单独的导频消失也同样立即给本侧断路器发出跳闸令。
客观地对其进行评价,可以认为它就是闭锁式纵联保护,因为判断内部故障方向元件动作,闭锁(导频)信号消失就要立即发出跳闸命令。因之,在外部故障时,对导频必须和闭锁式纵联保护方式一样提出要求,即由远快于判断内部故障方向元件动作的启动“发信”元件,立即将传送“导频”的发信功率由正常时降低了的水平调高到满功率,防止对侧保护因收不到“导频”信号而误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看