试题详情
简答题为什么零序电压继电器中要设置三次谐波滤波电路?
  • 在超高压电网中,特别在轻负荷的状态下,出现较高的零序电压是经常的,也是一种正常现象。正常运行情况下显现的零序电压的最主要成分是三次谐波而非基波。现场实测结果证明,母线运行电压的增长,特别是在高电压情况下的某些增长,会引起母线零序电压的非线性的显著增长,其中主要含量就是三次谐波。产生这种现象的由来是因为超高压电网采用了其铁芯运行于额定高磁通密度的变压器。
    在额定运行电压下,铁芯额定磁通密度早巳超过饱和拐点,在励磁电流中含有大量的谐波分量,运行电压的少许上升,将引起励磁电流特别是其中谐波含量的显著增加。谐波电流流人线路,通过线路充电电容放大,使母线电压中含有丰富的谐波分量,母线电压的少许升高,引起了母线电压中谐波含量显著的非线性增长。三次谐波在三相电压中相位相同,属于零序分量,因此,母线电压少许上升,母线零序电压中的三次谐波含量就会非线性地增长。采用三次谐波滤波电路,可以提高零序电压继电器的灵敏度。