试题详情
- 简答题如何判断变压器铁芯多点接地?试述其危害。
-
变压器多点接地故障主要通过以下几方面来判断:
(1)测量铁芯的绝缘电阻,如绝缘电阻为零或很低,则可能铁芯有多点接地故障。
(2)监视铁芯接地线中的环流。如有环流,可能铁芯有接地点,应进一步检查。
(3)利用气相色谱分析法,对油中的气体进行分析,也可以有效的发现多点接地。
变压器铁芯多点接地后,会在接地回路中产生环流,给变压器正常运行带来极大的危害。一是,造成铁芯短路过热,严重时会造成铁芯局部烧损;二是,由于铁芯的接地线产生环流,引起变压器局部过热,也可以产生放电性故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看