- 简答题在运行中发电机体的检查与维护有哪些内容?
-
在运行中发电机体的检查与维护有:
(1)检查声音是否正常及有无异常振动现象。若发现异常,应及时查找原因并进行处理。
(2)检查外壳有无漏风、机壳内有无烟气和放电现象。
(3)检查机端窥视孔观察机端定子绕组有无变形、有无注胶、有无绝缘磨损黄粉、绑线垫是否松动、绕组是否结露、定子绝缘引水是不是渗漏、是不是有抖动磨损等。若发现异常现象,必要时应停机处理。
(4)定期检查液位检测器内有无漏水、漏油的情况。
(5)检查滑环及其电刷。
对滑环的检查和维护,由电气专家人员负责,定期检查的内容有:
①检查滑环上电刷的冒火情况;
②电刷刷辫是否完整,与电刷的连接是否良好,有无发热及触碰机构件的情况;
③电刷是否过短,是否超过磨损的允许范围;
④电刷在刷框内有无跳动、卡涩和摇动的现象,弹簧压力是否正常;
⑤电刷边缘是否有剥落的现象;
⑥滑环表面温度是否超过规定;
⑦各电刷的电流分担是否均匀,有无过热;
⑧刷握和刷架上有无积垢。 关注下方微信公众号,在线模考后查看