- 简答题 某综合大楼,建筑高度为48m,地上十层,地下一层,每层建筑面积为1950m2,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该建筑应设几部消防电梯? (2)该建筑空调系统风管在哪些部位应设置防火阀? (3)该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷,如果可以,应满足什么条件?
-
(1)该建筑每层建筑面积在1500~4500m2之间,应设置两部消防电梯。
(2)该建筑在下列部位应设置防火阀:①管道穿越防火分区处。②穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。③垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。④穿越防火分隔处的变形缝两侧。
(3)可以明敷,但应采用矿物绝缘耐火电缆,或穿金属管(金属线槽)并在其上涂防火涂料保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看