试题详情
- 简答题熄火后的吹扫条件?
-
1)所有给煤机停。2)所有磨煤机停。3)所有油枪三用阀关闭。4)燃油快关阀关闭。5)风量>30%。6)所有火检“无火焰”。如何降低300MW机组锅炉的“四管”爆漏机率
1概述
燃煤锅炉爆管泄漏问题,一直是影响火力发电厂安全、经济运行的重要隐患;随着近几年来燃煤品质的下降及混煤掺烧对火力发电厂锅炉设备的影响越来越大,发电企业就要面临非计划停运对电网的影响逐渐增加的压力;所以,加大锅炉“四管”的防磨防爆检查力度,将“四管”爆漏的机率降到最低限度,以此来保证电网的安全和稳定,是我们目前提高火力发电厂燃煤机组的安全运行水平的一种有效手段。
广州珠江发电厂4台锅炉均为哈尔滨锅炉责任有限公司设计、制造,锅炉为我国早期国产300MW机组配套设备,原设计炉管材质等级普遍偏低、材质缺陷、焊口缺陷较多、炉管长时过热老化、使用年限已超过10年,逐渐达到设计寿命等,加之近年随着负荷率上升和运行小时数增加,2004年末至05年初,电厂连续发生炉管失效问题,造成3次非计划停运。四管爆漏已成为近期影响电厂机组连续安全运行的重要因素。自投产以来高温过热器泄漏事故26次,高温再热器泄漏15次,省煤器泄漏3次,水冷壁泄漏4次。2005年4月并成立了由检修、金相及运行专业人员组成的锅炉防爆小组,专门负责对锅炉受热面的检查及防爆漏工作;在2006年底施行点检定修制,将点检定修与防磨防爆工作紧密结合;建立《汽温和壁温超限记录的要求》,同时在检查方案、检查人员、分析制度等方面都不断完善和提高,为防磨防爆工作的开展建立了一个良好的平台。不仅如此,该厂在化学和金属工作的监督制度不断提高,严格控制入炉煤和汽水的品质,加强过热器及再热器管材的超温管理,并通过落实责任,重奖重罚,来调动职工的工作积极性和创造性,取得了良好的效果。
在2006年、2007年的安全生产过程中,该厂没有发生因为锅炉四管爆漏导致机组非计划停运的事故,这与过去几年相比有一个很大的提高。没有非计划停机意味着该厂在安全、经济运行,设备可靠性几个方面都有较大提高,生产成本降低。2005年4月电厂果断决定成立“防止四管爆漏项目小组”,在厂领导的大力支持和指导下,通过小组的努力工作和相关部门的积极配合下,胜利完成第一阶段的工作目标———四管连续15个月不爆漏。紧接着第二年,防爆小组紧紧围绕“防止锅炉爆管,保障机组安全经济运行”这个中心,在状态检修、运行调整、技术监督、技术改造等多方面积极开展防止四管爆漏工作,加强运行精心操作调整、相关设备的检修消缺、设备运行状态跟踪分析、金属监督、大小修中四管的检查、策划和组织实施工作的力度,又实现了受热面管第二年的不爆漏。
2广州珠江发电厂防磨防爆检查情况介绍 关注下方微信公众号,在线模考后查看