- 简答题空预器再燃烧现象及处理?
-
现象:
1)空预器出口烟气,空气温度不正常地升高。
2)空预器主马达电流增大且晃动。
3)空预器进出口烟气压差增大。
4)空预器出口氧量指示偏小。
5)烟囱冒黑烟。
6)空预器外壳有温度辐射感或烧红,严重时空预器发生卡涩。
处理方法:
1)立即投入空预器吹灰。
2)汇报值长,降低负荷,关闭热风再循环门,锅炉运行方式切至手动。
3)维持空预器运行,观察风烟温度,如排烟温度不正常升到200℃,且空预器电流增大并大幅度摆动时,应及时隔离该侧空预器,锅炉维持单侧运行。
4)经上过处理无效,排烟温度仍不能控制,大幅度升高,当锅炉排烟温度上升到250℃或就地确认空预器区域发生着火时,汇报值长紧急停炉,停止制粉系统,一次风机和引送风机运行,关闭所有风门及烟气挡板,将故障侧辅助马达投入,开启所有的疏水门,投入水冲洗装置进行灭火,如冲洗水泵无法启动,立即联系化控启动消防水泵,倒消防水至冲洗水系统进行灭火。
5)确认空预器内着火熄灭后,停止吹灰和灭火装置运行,关闭冲洗门,待余水放尽后关闭所有疏水门。
6)待空预器排烟温度下降至正常稳定后,方可打开人孔门,检查有无火星和积灰。如自燃后积灰严重,应设法清扫积灰或冲洗干净后再启动。