简答题循环水系统启动有哪些?
  • (1)确认循泵入口闸板已开启,凉水塔水位正常,循泵进口水池水位正常。
    (2)确认凉水塔出口粗格栅和平板滤网正常投入。
    (3)检查循泵出口阀液压油站工作正常。
    (4)确认循环水泵电机水-空冷却水、及电机油冷冷却水进、回水门开启。
    (5)投入工业水至循泵轴承润滑水回路,确认流量正常。
    (6)确认循泵电机上轴承润滑油油质合格、油位正常。
    (7)检查三台循泵出口蝶阀正常,开关灵活。
    (8)开启凝汽器循环水进、出口阀,循环水用户满足通水条件。
    (9)循环水系统的初次启动,应开启循环水泵出口门,对循环水、开式水系统注水。注水前关闭循环水管道上的所有放水阀,开启凝汽器水室放空气门,放空气结束后,关闭放空气门。
    (10)将循泵出口阀开至15°。(第2台循环水泵启动采用先启泵后开启出口门方式)。
    (11)启动循泵,检查出口阀自动全开,电机冷却水流量正常。
    (12)检查循泵电流、振动、声音、出口母管压力、轴承温度等正常。
    (13)根据需要决定三台循泵运行方式,投入备用泵联锁。