试题详情
- 简答题用一次电流及工作电压进行检验的目的是什么?
-
对新安装的或设备回路经较大变动的装置,在投入运行以前,必须用一次电流和工作电压加以检验,目的是:
(1)对接入电流、电压的相位、极性有严格要求的装置,判定其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确。
(2)判定电流差动保护接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变化是否正确。
(3)判定利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)的相序是否正确,滤过器的调整是否合适。
(3)判定每组电流互感器的接线是否正确,回路连线是否牢靠。 关注下方微信公众号,在线模考后查看