- 简答题简述380V一条母线故障的现象及处理。
-
(一)现象
音响、光字牌报警,母线工作电源开关跳闸。
(二)处理
(1)根据表计、信号及保护动作情况,确定故障范围。
(2)若故障母线失电涉及到保安电源,首先检查柴油机等是否按逻辑起动,确保保安电源有电.
(3)检查、调整380V母线上的负荷,调整MCC的运行方式。对有双电源的MCC,若另一电源有电,尽快拉开失电侧电源开关且合上另一电源开关;对单一电源的MCC,检查MCC上失电转机的备用转机有无联动。
(4)拉开失电母线上所有负荷的电源开关。检查故障母线上若有明显的短路点,应设法将故障点隔离,若无法隔离则通知检修人员处理。检查故障母线若无明显短路点,测绝缘正常,可试充电一次,正常后逐一测每一负荷的绝缘。若正常就恢复送电,最后联系机炉恢复正常运行方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看