试题详情
- 简答题福建棉花滩水电厂对主变冷却水运行方式有何规定?
- 主变运行中,冷却器水压应保持在0.08~0.3Mpa之间运行,水温不高于30℃。每台冷却器额定冷却水量为28m/h。I、II组冷却器之间有一电动阀,当I组三台冷却器中任一台投运时,该电动阀必须打开,当I组冷却器全部未投运时,该电动阀关闭。主变冷却水采用坝前取水经坝后滤水器、减压阀引来,当机组采用备用技术供水方式及厂内消防大量用水时,应检查主变冷却水压在正常范围内。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 福建棉花滩水电厂励磁系统是通过接在发电机
- 机组大修后第一次启动可以不采用手动方式开
- 监控系统现地LCU模块监视图将现地各LC
- 当中控楼任一层感烟探测器动作,则使该层走
- 低压气机主用启动值为()
- 断路器在断开位置时,SF—600收发信机
- 机组技术供水冷却水减压阀出口压力整定值为
- 某水电站一号发电机上一时刻电能表读数为2
- 快速闸门从预定开启位置逐渐下滑达()mm
- 当省调要求机组开机时,应如何考虑开哪台机
- 柴油发电机组即使发生紧急情况需紧急停机时
- 溢洪弧门机械部分有哪些部分组成?
- 开关状态在运行时呈现为()
- 发电机微机保护装置正常时自检闪光灯闪动频
- 励磁系统正常运行时,无法手动增、减励磁电
- 福建棉花滩水电厂主变中性点如何投退?
- 220KVGIS室开关操作气罐控制柜的切
- 微机防误系统的电脑钥匙正常必须安放在台式
- 简述福建棉花滩水电厂机组的自动开机、并网
- 请写出在流程中出现哪些情况,机组开机流程