简答题运行中整流柜掉闸的现象、原因及处理?
  • 1、现象:警铃响,程控柜上的相应电场运行指示灯灭,整流柜停运指示灯亮,电压电流指示均为零。
    2、原因:
    (1)电场内部有短路故障或接地故障;
    (2)一次回路有过流;
    (3)调整回路元件损坏或插件接触不良;
    (4)高压隔离开关脱落;
    (5)电晕极顶部的绝缘子,或积灰沿表面爬电击穿或加热保温不好结露引起闪络;
    (6)烟气工况变化较大或燃油引起。
    3、处理:
    (1)联系值长查询烟气工况,发现问题及时调整,完毕后可试投一次;
    (2)如属上述其它原因,必须通知检修处理