试题详情
- 简答题密封蓄电池在什么情况下需要及时进行充电?
-
密封电池在遇下列情况之一时应进行充电:
(1)每组电池中有两只浮充电压低于2.18V;
(2)放出20%以上额定容量;
(3)搁置不用时间超过三个月;
(4)全浮充运行达六个月。 关注下方微信公众号,在线模考后查看