- 简答题工人医院提出新装申请:三相动力150KW,单相电热设备70KW。请确定供电方案及电能计量装置配置。
-
(1)确定供电方案——从公用配电变压器低压干线接电,低压供电低压量电,实行单一制单费率灯、力分别装表并进行力率考核;
(2)根据容量选择互感器
三相动力150kW,选择LGJ—0.5 300/5电流互感器三只,星形接线。
单相电热70kW,选择LGJ—0.5 150/5电流互感器三只,星形接线。
(3)选择一次侧导线
三相动力:总熔断器——电流互感器一次侧导线,选择95mm2(19/2.49)PVC绝缘铜线(明线敷设,导线载流量为321A)。
三相电热:总熔断器——电流互感器一次侧导线,选择25mm2(7/2.11)PVC绝缘铜线(明线敷设,导线载流量为137A)。
(4)选择进线侧总熔断器配置
三相动力:总熔断器选择TN1—400A三只,熔体选择300A。
三相电热:总熔断器选择TN0—250A三只,熔体选择160A。
(5)选择电能表
三相动力:选择三相四线(DT型)1.5(6)A、220/380V分线式单费率电能表一只。
单相电热:选择三相四线(DT型)1.5(6)A、220/380V分线式单费率电能表一只。
(6)选择二次侧导线
三相动力、电热各一套电能计量装置;电流互感器——分线电能表;电压线选择4mm2(1/2.24)PVC绝缘铜线,二次电流线选择6mm2(1/2.73)PVC绝缘铜线,电压、电流线分别穿PVC塑料管或钢管,且按A、B、C、N等不同相色及中性线对应选择黄、绿、红、淡兰及(PE)保护接地线选择黄绿相间色等颜色导线。
(7)选择联合接线盒
三相动力、电热各一套电能计量装置;使用互感器式电能计量装置必须安装联合接线盒,便于调换或校验电能表。
对于低压供电低压量电使用的联合接线盒,盒内电压出线侧必须经过2A玻璃熔体管保护,且接受三相四线式低压失压计时仪监视。
(8)选择失压计时仪
对于低压供电低压量电且是互感器式电能计量装置必须使用三相四线式低压失压计时仪,以满足一相、二相或三相断相时,分别具有累计计时功能。
(9)画出电能计量装置接线图及写出数学代数表达式
三相三元件数学代数表达式: