简答题计算题:SJ-20/10型三相变压器,绕组都为星形连接,高压侧额定电压U1N=10KV,低压侧额定电压U2N=0.4KV,变压器的额定容量SN=20KVA,试求该台变压器高压侧和低压侧的相电压U1ph、U2ph、相电流I1ph、I2PH及线电流I1L、I2L各是多少?
  • 高压侧的相电压:U1ph=U1N/√3=10/√3=5.77(KV)
    低压侧的相电压:U2ph=U2N/√3=0.4/√3=0.23(KV)高
    压侧的相电流:I1ph=I1L=SN/√3U1L=20/√3×10=1.15(A)
    低压侧的相电流:I2ph=I2L=SN/√3U2L=20/√3×0.4=28.87(A)
    答:高压侧和低压侧的相电压分别为5.77KV和230V;线电流和相电流相等,分别为1.15A和28.87A。"