- 简答题工艺人员向你反应LIC0682显示液位有偏差,你应如何处理?
-
首先由值班长开出工作指令单,仪表人员通知工艺人员将该回路打入手动位置,再到机柜间本安处检查,确认是否正确,如正确。
再到现场确认实际液位与变送器指示液位,如有偏差,则检查变送器正负压室是否有堵塞现象或负压室是否有缺水现象,疏通正负压室引压管或负压室加水,重新投表后再比较实际液位与变送器指示液位,如一致,则故障处理完毕。