试题详情
- 简答题工艺人员向你反应LIC230液位调节回路DCS显示液位偏高太大,你应如何处理?
- 首先由值班长开出工作指令单,仪表人员通知工艺人员将该回路打入手动位置,并且将联锁功能解除. 在机柜间本安处检查,确认是否正确,如正确。后到现场确认实际液位与变送器指示液位,如是,则检查变送器负压室是否有堵塞现象或缺水,疏通负压室引压管或加水,重新投表后再比较实际液位与变送器指示液位,如一致,则故障处理完毕.后回复工艺指令单,通知工艺人员将该回路打入自动位置,恢复联锁功能。