- 简答题华能南通电厂Ⅰ期出线保护(RAZFE、RAZOA)运行中有何要求?
-
华能南通电厂(Ⅰ期)220kV通海2663/2664线路均配有RAZFE(主保护Ⅰ)和RAZOA(主保护Ⅱ)。
主保护Ⅰ:不切换的三阶段相间距离,接地距离和"允许式加去闭锁"高频保护。
主保护Ⅱ:切换式的三阶段相间距离,接地距离和"闭锁式加速距离Ⅱ段"高频保护。另外配有外加的四阶段方向零序保护。
1.华能南通电厂及220kV配套工程RAZOA中的高频闭锁式保护,因零序继电器发讯动作时间过长,而导致高频闭锁零序保护在区外故障时会误动,故目前暂停用。RAZOA中"加速距离Ⅱ段的高频闭锁"可以启用。
2.由于RAZFE、RAZOA保护受到时间继电器刻度以及负荷阻抗的限制,其后备保护难以起到远后备作用,与相邻线路难以逐级配合。因此正常运行时,线路高频保护及开关失灵保护必须投跳。
3.RAZOA中的附加零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,全部经选相元件出口。若任一侧的RAZOA装置因故不能运行,则该侧附加的零序保护随之退出运行,届时应注意必须将该线两侧的高频保护(闭锁式加速距离Ⅱ段)停用。
4.任一侧的RAZFE装置因故停役,则应将该线路两侧的"允许式加去闭锁"高频保护停用。
5.RAZFE、RAZOA距离Ⅰ段按70%整定;距离Ⅱ段力争与相邻线路保护逐级配合,且灵敏度kN≥1.3;距离Ⅲ段按线末故障kN≥2整定,同时考虑线路输送潮流≤300MW。 关注下方微信公众号,在线模考后查看