试题详情
- 简答题 2006年3月3日,某220kV变电站由外包单位某电气安装公司对潘花乐1230、新中1377正母闸刀刷漆。工作许可后,工作负责人对两名油漆工(系外包单位雇佣的油漆工)进行有关安全措施交底并在履行相关手续后,开始油漆工作。 13时30分,完成了潘花乐1230正母闸刀油漆工作后,工作负责人朱××发现潘花乐1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处油漆未刷到位,要求油漆工负责人汪××在新中1377正母闸刀油漆工作完成后,对潘花乐1230正母闸刀垂直拉杆拐臂处进行补漆。 14时,工作负责人朱××因要商量第二天的工作,通知油漆工汪××暂停工作,然后离开作业现场。而油漆工汪××、毛××为赶进度,未执行暂停工作命令,继续工作,在补漆时走错间隔,攀爬到与潘花乐1230相邻的潘荷新1229间隔的正母闸刀上,当攀爬到距地面2m左右时,潘荷新1229正母闸刀A相对油漆工毛××放电,造成110kV母线停电和人身灼伤,并且导致由该变电站供电的3个110kV变电站失压。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)工作负责人朱××暂时离开工作现场未指定能胜任的人员临时代替。违反变电《安规》6.5.4“工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续”的规定。
(2)油漆工汪××、毛××为赶进度,未执行监护人暂停工作的命令,现场工作失去监护,误登带电设备。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看