- 简答题有一栋高15层高的二类防雷综合楼(长30米、宽9米),该楼设有10根引下线,当在楼顶雷击点的雷电流为10KA(10/350μs),计算第十四层和第十一层的磁感应强度为2.4GS时的安全距离。
-
i0=10KA,引下线n=10,第14层分流系数kc2=(1/10)+0.1=0.2,
则14层:i=i0˙kc2=10KA×0.2=2KA
第11层分流系数为数kc2=(1/10)=0.1
第11层:i=i0˙kc2=10KA×0.1=1KA
根据雷电流在引下线上产生安全距离
第14层2.4GS时的安全距离为1.67m,第11层2.4GS时安全距离为0.83m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看