试题详情
- 简答题管道支架安装时的一般要求有哪些?
-
管道支架安装时的一般要求为:
(1)支架横梁应牢固地固定在墙壁、梁柱或其他结构物上,横梁长度方向应水平,顶面应与管子中心线平行。
(2)无热位移的管道吊架的吊杆应垂直于管子,吊杆的长度应能够调节;对于有热位移的管道,吊杆应在位移相反方向、按位移值一半的位置来倾斜安装;若是两根热位移方向相反或位移值不等的管道,除了设计特殊要求或特殊规定外,一般不得使用同一根杆件。
(3)由于固定支架同时承受着管道的压力和补偿器的反作用力,因此固定支架必须严格安装在设计规定的位置,并应确保管子牢固地固定在支架上。对于无补偿装置、但有位移的直管段上,不得同时安装两个固定支架。
(4)活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动,其安装应从支撑面中心向位移的反方向偏移,偏移值应取位移值的一半。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或将滑托卡住,保温层也不应妨碍管道的热位移。
(5)在补偿器的两侧应安装1~2个导向支架,以保证管道在支架上伸缩时不会偏离中心线。在保温管道中不宜采用过多的导向支架,以免影响管道的自由伸缩。
(6)支架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等的加工、选配和使用一定要符合设计或相关标准的规定。
(7)各种支架应保证管道中心距离墙壁的尺寸符合设计的要求,一般管道的保温层表面离开墙壁或梁柱表面的净距离不应小于60mm。
(8)对于铸铁、铅、铝等铸造加工以及大口径管道上的阀门,应设置专用的支架,不得采用管道来承重。 关注下方微信公众号,在线模考后查看