- 简答题在有效接地系统中,为防止出现孤立不接地系统并产生较高工频过电压的异常运行工况,变压器中性点应落实哪些反措?
- 110~220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式。对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压不大于185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合应进行校核。