试题详情
简答题脱硝系统启动前的系统检查。
  • 系统启动前应首先作好相应的准备工作,启动相关的辅助系统,如工业冷却水泵、空压机等。并对系统设备进行检查:
    1)氨气母管打压查漏、气体置换合格,将氨区缓冲罐出口手动门全开,通过调整氨气缓冲罐出口调节门,将母管压力调节到0.15-0.2MPA.范围内,且无泄露报警。
    2)检查稀释风管道。稀释风进入烟道的手动门应全开,稀释风机入口无杂物,转动部分无障碍,风机手动阀门动作灵活,方向正确。
    3)检查取样风机管道是否存在泄露,冷却水是否投入,轴承油位是否正常,风机手动阀门动作灵活,方向正确。
    4)检查DCS上热工信号是否正确。
    5)检查氨气管道支撑牢固,生产区域无杂物。
    6)检查脱硝反应器处人孔门已关闭,烟道保温完好。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题