试题详情
- 简答题SCR脱硝系统启动步骤。
-
1)相应的辅助系统如压缩空气系统、工业水系统已经启动。
2)脱硝系统应随锅炉启动对SCR的反应器进行声波吹灰器吹扫。
3)反应器的预热。随锅炉的启动,热烟气进入SCR系统后,其温度将逐渐升高。冷态的温升速度应在5℃/min以内,温态启动时,温升速度应不超过50℃/min。
4)SCR温度达到280℃,启动氨站的蒸发系统,使氨气缓冲罐中的氨气压力保持在0.3MPA.。启动取样风机及稀释风机。稀释风量正常和烟气在线监测系统正常后,SCR温度达到允许温度时,开启该炉氨气母管上的手动截止门,并开启供氨管道上的电动氨气截止门,根据出口NOx浓度、氧量、烟气量以及要达到的效率调整喷氨电动调节门控制氨气量。
5)启动过程中应逐渐加大供氨量,脱硝效率达到75-80%时,投入喷氨自动,D.CS将根据脱硝效率自动调节供氨量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 选用液氨作为脱硝还原剂时,应符合GB18
- 当液氨储罐需要检查或检修时,需要将待检查
- 压缩空气母管压力应大于()。
- SCR法的优点有哪些?
- 废水泵液位联锁?
- 严禁氨系统()运行,液氨储存罐温度高于(
- SCR系统的紧急停机步骤?
- 关于稀释风机理解正确的是()
- 运行中脱硝效率低的原因有哪些?
- GB50660-2011《大中型火力发电
- 蒸发器系统一般设计()。
- 单层催化剂的压差不小于()。
- 蒸发器A/B蒸汽进口气动切断阀保护关、恢
- 作为火电厂烟气治理采取的三大措施分别是(
- ()可导致生成硫酸氨沉积在催化剂和空预器
- 卸车结束后,应使用便携式检测仪对相关管道
- 严禁在()天和附近地区发生()时进行卸氨
- 火电厂SC.R脱硝反应系统布置方式主要有
- 为便于紧急情况下的应急指挥和人员疏散,氨
- 氨区氨气检漏仪主要设置在哪些设备处?