- 简答题电流互感器在运行中,一旦二次侧开路,为什么铁心会过渡发热?
- 电流互感器正常工作时,原边绕组的磁势I1W1大部分用以补偿副边绕组的磁势I2W2,只一小部分作为空载运行磁势I0W1,铁心中的磁通Φ较小,所以在副边绕组中感生的磁势E2不大。如果I1不变,增大副边回路的阻抗,则I2和副边回路的磁势将减小,而磁势I0W1和磁通Φ必然增大,如果副边开路(Z2=∞,I2=0),副边回路的磁势I2W2等于零,总的磁势将等于原边回路的磁势,因而在铁心中建立的磁通将大大超过正常工作时的磁通,铁心损失急剧增加,引起铁心过渡发热。