试题详情
简答题试述非同期并列可能产生的后果。
  • 凡不符合准同期条件进行并列,即将带励磁的发电机并入电网,叫做非同期并列。
    非同期并列是发电厂的一种严重事故,由于某种原因造成非同期并列时,将可能产生很大的冲击电流和冲击转矩,会造成发电机及有关电气设备的损坏。严重时会将发电机线圈烧毁、端部变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患。就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,这台发电机与系统间将产生功率振荡,严重扰乱整个系统的正常运行,甚至造成电力系统稳定破坏。
    为了防止非同期并列事故,应采取以下技术和组织措施:
    (1)并列人员应熟悉主系统和二次系统。
    (2)严格执行规章制度,并列操作应由有关部门批准的有并列权的值班人员进行,并由班长、值长监护,严格执行操作票制度。
    (3)采取防止非同期并列的技术措施,如使用同期插锁、同期角度闭锁、自动准同期并列装置等。
    (4)新安装或大修后发电机投入运行前,一定要检查发电机系统相序和进行核相。有关的电压互感器二次回路检修后也应核相。