- 简答题怎样根据电压的变化来判断是10kV线路接地,还是压变设备异常?
- 10kV线路单相接地,接地相电压为零,两健全相电压升高为线电压。压变设备发生异常,通常高压或低压一相熔丝熔断,熔断相所接的表计指示要降低,未熔断相电压指示不会升高。