简答题 自然循环热水采暖系统如图所示,设计供回水温度为95/70℃,对应密度ρ95℃=961.92kg/m3,ρ70℃=977.81kg/m3,  回答下列问题: 求系统循环压力。
  • 设一层进水水温为t 根据内插法,t-70∕1600 =(95-70)∕3000
    T.83.33℃
    根据内插法,再求出83.33 ℃时对应水的密度
    ρ83.33℃=969.338kg/m3
    则循环动力⊿P =(ρ70℃ -ρ83.33℃  )g H1+(ρ83.33℃ -ρ95℃  )g H2
    =(971.81-969.338) ╳9.8╳6+(969.338-961.92)╳9.8╳9 =799.62 Pa