- 简答题比较法测定电能表相对误差的原理是什么?试写出表达式。
- 在相同的功率下,把标准电能表测定的电能与被检电能表测定的电能相比较,即能确定被检电能表的相对误差为:γ=(Ax-A0)/A0³100%。
式中,Ax--被检电能表显示的电能值;A0--接入同一电路在相同时间内标准电能表测得的电能值。
因为电能表的转盘转数代表电能表所测得的电能值,所以可用下式表示为:γ=(n0-n)/n³100%。
式中,n--标准表的实测转盘转数;n0--算定转数,表示被试表假设有误差时转N转标准表应转的转数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看