- 简答题允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
- 在不能用或没有开关操作的回路中允许利用闸刀进行下列操作:
(1)拉、合220kV及以下空母线和直接连接在母线上设备的电容电流;
(2)无接地指示时拉、合电压互感器;
(3)无雷雨时拉、合避雷器;
(4)无电网接地故障时拉合变压器中性点接地闸刀;
(5)同一个站内同一电压等级的环路中可进行闸刀解合环操作,但环路中的所有开关应暂时改为死开关;
(6)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路,但当电压在220kV及以上时应使用屋外垂直分合式的三联闸刀;
(7)通过计算或试验,主管部门总工程师批准的其他专项操作。
必须利用闸刀进行的特殊操作,应尽可能在天气好、空气湿度小和风向有利的条件下进行。