简答题在室内布置液化烃、可燃液体泵时应符合哪些防火规定?
  • 在室内的液化烃、可燃液化泵的布置及其泵房的设计,应符合下列规定:
    (1)液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵、操作温度低于自燃点的可燃液体泵,应分别布置在不同房间内,各房间之间的隔墙应为防火墙;
    (2)操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵房的门窗与操作温度低于自燃点的甲B、乙A类可燃液体泵房的门窗或液化烃泵房的门窗的距离,不应小于4.5m。
    (3)甲、乙A类液体泵房的地面,不宜设地坑或地沟,泵房内应有防止可燃气体积聚的措施;
    (4)在液化烃泵房、等于或高于自燃点的可燃液体泵房的上方,不应布置甲、乙、丙类缓冲罐等容器;
    (5)液化烃泵不超过两台时,可与操作温度低于自燃点的可燃液体泵同房间布置。