简答题电网重要设备继电保护双重化配置的基本要求有哪些?
  • 对电网中重要设备如330kV及以上电压等级输变电设备、220kV及以上电压等级线路、变压器、高抗、串补、滤波器等设备的继电保护装置的配置和选型,必须满足有关规程规定的要求,并采用微机双重化配置。其继电保护双重化配置的基本要求为:
    (1)每套保护均应含有完整的主、后备保护,能反应被保护设备的各种故障及异常状态,并能作用于跳闸或给出信号。
    (2)两套保护装置的交流电压、交流电流应分别取自电压互感器和电流互感器相互独立的绕组,其保护范围应交叉重叠,避免死区。
    (3)充分考虑电流互感器二次绕组合理分配,对确实无法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采用起动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决。
    (4)两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。
    (5)两套保护装置跳闸问题应分别作用于断路器的两个跳闸线圈。
    (6)两套保护装置与其他保护、设备配合的回路遵循相互独立的原则。
    (7)两套保护装置之间不应有电气联系。
    (8)线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源)、远方跳闸和就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。