试题详情
简答题2005年5月某电器厂扩建生产车间,设计采用钢结构,横向25m跨,钢柱与钢梁之间采用高强螺栓连接,钢彩板屋面,墙体砌筑维护,2005年6月开工,2006年5月竣工验收合格。试树刚结构高强螺栓连接的质量控制要点?
  • 钢结构高强螺栓连接时质量控制要点:
    高强螺栓的形式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准规定。高强螺栓必须经试验确定扭距系数或复验螺栓预拉力。当结果符合钢结构用高强螺栓的专门规定时,方准使用。
    构件的高强螺栓连接面的摩擦系数笔记许符合设计要求。表面严禁有氧化铁皮、毛刺、焊疤、油漆和油污。
    高强螺栓必须分两次拧紧,初拧、终拧质量必须符合设计和规范要求。
    高强螺栓接头外观要求:正面螺栓穿入方向一致,螺栓丝扣外露2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。