- 单项选择题某写字楼建筑给水系统,二次加压水泵从蓄水池抽水,其吸水管和压水管总长为50.00m,自蓄水池最低水位至配水最不利点的高度为35m,若自水泵吸水管路至配水最不利点之间的水头损失为4.15mH2O(1mH2O=9.80665kPa),水表的水头损失为1.65mH2O,配水最不利点所需的流出水头为20kPa,室外给水管网所提供的压力为180kPa,则计算水泵的最小扬程为()kPa。
A、411.5
B、428.0
C、248.0
D、561.5
- A