试题详情
- 简答题简述发电机励磁整流装置运行规定。
-
设备概况:
1、每台发电机装设三组励磁整流柜(编号为#1、#2、#3整流柜),一组配线柜。
2、正常运行时,三组整流柜和一组配线柜均应投入运行,整流柜的风机随之运行(一运行一备用)。机组运行中部分整流柜因故退出时,机组的运行参数及方式如下:
每组整流柜交流侧装有ME型空气开关(KQD),直流侧装有HH15P型闸刀(QS),柜内安装ZP1300A/2800V硅二极管。二极管没有串联和并联,提高了整流柜的可靠性。柜内还装有阻容吸收电路,能有效消除操作过电压。
整流柜启动、停运操作原则整流柜启动操作原则:
1、合上直流闸刀QS,查合上良好。
2、放上工作、备用风机电源熔丝和开关控制熔丝。
3、将风机电源开关SA1切至电源一或电源二,相应指示灯亮。
4、将风机开关SA2切至右风机(正常右风机工作、左风机备用)。
5、按下合闸按钮SB2合上交流开关KQD,红灯亮,装置工作。整流柜停运操作步骤与上述相反。
整流柜运行中检查项目:
1、各整流柜的输出电流应基本相等且不过负荷。
2、整流柜、配线柜及各整流元件、直流侧闸刀、交流侧开关、分流器、有关连接导线无过热现象,整流柜、配线柜内无异物,无异常气味。
3、各运行整流柜冷却风机应运行正常。
4、整流柜上应无保护信号发出,整流柜开关运行指示灯应亮。
整流柜异常处理原则:
1、控制电源消失。应检查电源熔丝FU7、FU8的完好情况。
2、风温超限。多柜运行时自动跳本柜,单柜运行时只报警。若故障柜未跳,应手动拉开KQD,并拉开QS,查明原因后方可通电。
3、风机过流。此时备用风机应自动启动。若两只风机均跳闸,多柜运行时风温达到规定值则自动跳本柜,单柜运行时只报警。此时应在10分钟内消除缺陷。
4、快速熔断器熔断。只报警,应尽快采取措施停运或更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看