- 简答题简述发电机启动前的相关试验及其注意事项。
-
机组启动前的相关试验及其注意事项:
1、发电机新安装及检修后第一次开机前或连续停用十天以上开机前或开停频繁的每月第一次开机前,均应做相关的联锁、保护跳闸及手动分、合闸试验。
2、所有试验均应在在发变组母线侧闸刀断开的情况下完成。
3、试验项目:
A.主开关分合闸试验。
B.灭磁开关分、合闸及联跳主开关试验。
C.机电横向保护试验。
D.配合热工做断水保护试验。
E.发电机整流柜风机电源联动试验。
F.对于#3、4机还应做控制台主开关、灭磁开关紧急分闸,6kV-ⅢA、ⅢB、ⅣA、ⅣB段备用开关手动合闸试验。
G.发变组各柜保护试验由继保人员配合完成(其中#1、2机A柜试验可揿“紧急停机”按钮,试跳主开关、灭磁开关和厂高变次级开关)。
H.做电跳机试验时,主汽门关闭(7XB)压板不投;做机跳电试验时,关主汽门(23XB)压板不投。 关注下方微信公众号,在线模考后查看