- 简答题简述建筑管道施工程序和技术要求。
-
施工准备→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收。
注意不同与工业管道顺序不同的是系统实验---防腐绝热---系统清洗,而工业管道是先试压、然后吹洗、最后防腐保温。
各工序施工中的技术要求如下:
1.管道测绘放线----测量前,应与建设单位进行测量基准的交接;使用的仪器测量合格,在检定周期内,并满足精度的要求;
2.管道元件的检查—管道元件包括管道组成件和管道支撑件,安装前应认真核对元件的规格型号、材质、外观质量和质量证明文件,对于有复验要求的元件还应该进行复验,如合金钢管道及元件应进行光谱检测等。阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
3.管道加工预制及安装----管道安装一般应本着先主管后支管,先上部后下部,先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道左侧给水引人管与排水排出管的水平净距不得小于lm。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 关注下方微信公众号,在线模考后查看