试题详情
- 简答题站用电系统检修后如何进行验收?
- (1)检查交流分电屏、动力电源箱、检修电源箱内设备及二次线无异常;
(2)检查进线开关、馈线开关、母线分段及自动转换开关电器(ATSE)等状态正常;
(3)站用电系统电流、电压、功率等显示正确,装置无异常。操作及联动试验正确,遥测、遥信及就地信号正确,交流电源切换可靠;
(4)一、二次接线端子应连接牢固,接触良好,标志清晰;