试题详情
- 简答题电源SPD在安装时应哪些注意事项?
-
1、安装前做好外观检查,并用万用表测试判断是否无问题;
2、接入电源避雷器前做安全检查,应断电操作,先接地线再接相线连接线。
3、选择连线规格符合规范要求
4、所有接头均应采用焊接线端子并应可靠旋紧,尽量减小接触电阻;
5、金属裸露处应缠以绝缘胶布保证人身安全。
6、第一级和第二级SPD间距大于10m,第二级和第三级SPD间距大于5m.。
7、安装完毕后检查有无遗漏,检查避雷器是否工作正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看