- 简答题 某高层建筑设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,室内消火栓系统,防火卷帘分隔系统。消防监督员在监督检查中,对火灾自动报警系统检查,摘下一个感烟探测器后,按手动报警按钮报警时消防控制中心报告有探头故障信号显示,而没有火警信号;对商场扶梯四周一樘防火卷帘附近的探头加烟测试,该樘防火卷帘立即下降到底,扶梯周围其余三樘未动作。 问:(1)请指出这次检查发现该建筑存在的问题? (2)公安机关消防机构应如何处理?
-
(1)报警控制器火警优先功能有故障;报警后商场扶梯四周防火卷帘联动关系错误,应能同时启动并下降至底。
(2)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该单位改正消防设施未保持完好有效的违法行为。公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。 关注下方微信公众号,在线模考后查看