- 简答题某建筑内的一商业门店发生火灾,自动喷水灭火系统喷水扑灭了火灾。在此期间,消防控制室只显示一楼水流指示器的报警信号,而未显示湿式报警阀组压力开关的报警信号,也没有显示喷淋泵启动的反馈信号。请你分析原因?
 
- (1)高位消防水箱与喷淋系统的连接管接错了,接在了湿式报阀组后的供水管网上。(2)压力开关或其模块故障,不能有效动作。(3)湿式报警阀上通延迟器的阀门被关闭。