- 简答题 某地一座宾馆,建筑面积为38000m2,建筑高度为105m,共计二十八层,耐火等级为一级,设消防避难层。请分析以上案例,回答下列问题: (1)高层建筑的避难层如何确定位置? (2)避难层的净面积如何计算? (3)你如何看待避难层的楼梯是否需要同层错位或上、下层断开?
-
(1)考虑到目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,设置避难层时应保证:一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于45m。避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
(2)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,通常按5人/m2计算。
(3)通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使需要避难的人员不会错过避难层。需要注意的是:避难人员不一定要经过避难区才能上下。 关注下方微信公众号,在线模考后查看