简答题母线的操作方法和注意事项有哪些?
  • (1)备用母线的充电,有母联断路器时应使用母联断路器向母线充电。母联断路器的充电保护应在投入状态。如果备用母线存在故障,可由母联断路器切除,防止扩大事故。未经试验不允许使用隔离开关对500KV母线充电;
    (2)在母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事故。
    (3)一条母线的所有元件须全部倒换至另一母线时,一般情况下是将一元件的隔离开关合于以母线后,随即拉开另一母线隔离开关。另一种是将需要倒母线的全部元件都合于运行母线之后,再将另一母线侧对应的所有隔离开关拉开。采用哪种方法要根据操动机构布置和规程规定决定。
    (4)由于设备倒换至另一母线或母线上PT停电,继电保护和自动装置的电压回路需要转换由另一PT供电时,应注意勿使继电保护及自动装置因失去电压而误动。避免电压回路接触不良以及通过电压互感器二次向不带电母线反充电,而引起的电压回路熔断器熔断,造成继电保护误动作等情况出现。
    (5)进行母线倒闸操作时应注意对母差保护的影响,要根据母差保护运行规程作相应的变更。在倒母线操作过程中无特殊情况,母差保护应投入运行。
    (6)变压器向母线充电时,变压器中性点必须直接接地。
    (7)带有电感式PT的空母线充电时,为避免断路器触头间的并联电容与PT感抗形成串联谐振,母线停送电操作前将PT隔离开关拉开或在PT的二次回路内串(并)联适当电阻。
    (8)进行母线倒闸操作,操作前要做好事故预想,防止因操作中出现异常如隔离开关支持绝缘子断裂等情况,而引起事故扩大。