试题详情
简答题变压器气体继电器动作的原因有哪些?气体继电器保护动作后应如何进行检查?
  • 变压器气体继电器动作的原因有:
    (1)变压器内部故障。
    (2)二次回路问题误动作。
    (3)某些情况下,由于油枕内的胶囊(隔膜)安装不良,造成呼吸器堵塞。油温发生变化后,呼吸器突然冲开,油流冲动使气体继电器误动跳闸。
    (4)外部发生穿越性短路故障。
    (5)变压器附近有较强的振动。
    变压器气体继电器保护动作后,值班人员应进行下列检查:
    (1)检查变压器各侧断路器是否跳闸。
    (2)油温、油位、油色情况。
    (3)变压器差动保护是否掉牌。
    (4)气体继电器保护动作前,电压、电流有无波动。
    (5)油枕、压力释放和吸潮器是否破裂,压力释放装置是否动作。
    (6)有无其他保护动作信号。
    (7)外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹。
    (8)各法兰连接处、导油管处有无冒油。
    (9)气体继电器内有无气体,或收集的气体是否可燃。
    (10)气体继电器保护掉牌能否复归,直流系统是否接地。
    (11)检查故障录波器录波情况。
    通过上述检查,未发现任何故障象征,可判定气体继电器误动。