- 简答题隔离开关的小修项目有哪些要求?
-
检修前应先了解该设备运行中的缺陷,然后主要进行下列检查:
(1)清扫检查瓷质部分及绝缘子胶装接口处有无缺陷;
(2)试验各转动部位有无卡劲,并注润滑油;
(3)清洗动、静触头,检查其接触情况,触指弹簧片应不失效;
(4)检查各相引线卡子及导电回路连接点(GW5型绝缘子上端接线盒中软铜带的连接);
(5)检查三相接触深度和同期情况;
(6)检查电气或机械闭锁情况,对于电动机构或液压机构,应转动检查各部分附件装置。