试题详情
- 简答题试述相差高频保护装置及高频闭锁方向零序、距离保护装置的构成和基本原理?
-
相差高频保护装置系线路短路故障的主保护,它能正确区分短路、振荡和非全相状态,它由分装在被保护线路两端,且由线路载波通道相互联系的两个半套组成;若一端拒绝启信或通道故障,则发生区外故障时可能误动;
高频闭锁方向零序、距离保护装置系线路短路故障的主保护,亦能实现后备作用,它由分装在被保护线路两侧且能独立工作的方向零序电流保护,距离保护和附加的高频收发信机,以及信号传送通道(现以电力载波为主)组成,该装置采用零序III段(或IV段)电流元件及负序(零序)电流增量元件启信,方向零序II段(或III段、IV段)距离II段(或III段)方向阻抗元件不经时限停信方式。
当无高频信号时,加速方向零序II段、距离II段使其变成瞬时保护,从而达到区内故障不带延时切除的目的。当有高频信号时(无论哪侧发信),方向零序相应段,距离保护相应段带时限发出跳闸脉冲,从而达到区外故障时与相邻元件保护能实现阶梯配合之目的。有选择地切除故障,装置能以带“高频闭锁”方式工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。
- 变电所每个高压分间及室外每台隔离开关的锁
- 电容不允许在()额定电压下长期运行。
- 禁止标志的标准色为红色和黑色。
- 事故发生时在变电站内部有何象征?
- 预告信号装置是一个可重复动作的()装置,
- 电气设备的热稳定是指电气设备的载流部分通
- 主变压器的重瓦斯保护和差动保护不得同时撤
- 切空载变压器会产生过电压,此时应当在变压
- 高处坠落、撞击、挤压而内脏破裂出血的伤员
- 刀伤的急救处理时首先要拔出刺入体内的刀具
- 调相机在起动前应将励磁电阻调至()位置。
- 各电压等级母线、母联断路器、旁路断路器、
- 蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电
- 公司系统各生产经营单位新进入(含实习、代
- 距离保护失压时易误动。
- 每台低压无功补偿装置应配备铭牌,铭牌应坚
- BP-2B母差保护,差动开放和失灵开放信
- 设备不停电时的安全距离,安规作如何规定?
- 变电站中已退出运行而未及时拆除的设备,应