试题详情
- 简答题为什么在变压器的差动保护投入前要带负荷测相量图和测继电器差压?
- 因为变压器差动保护按比较各侧电流的大小及相位的原理构成,对继电器及各侧电流互感器有严格的极性及接线要求,为了避免二次接线及变比错误,要在差动保护投入前作最后一次检查,测量相量图和测三相继电器差压,用以判别电流互感器的极性和变比及继电器接线是否正确,保证在正常情况下差动回路电流平衡,差动保护不致误动,在内部故障情况下,使差动保护能正确可靠的动作。